電纜線送檢,電線電纜怎么送檢無錫地區的電線電纜送檢要求是這樣的:取樣頻率:單位工程項目,每個規格、每個批號的產品,至少抽取一個樣品,每500KM作為一個驗收批。
電線電纜取樣送檢規范規定取樣范圍:僅對50mm2及以下的220/380V用電線路的電線進行取樣送檢,其余部分應根據實際情況決定是否取樣或取樣的批量。
電線送檢規范及標準GB5023-1997電纜送檢規范4.1保證項目:4.1電纜的耐壓試驗結果、泄漏電流和絕緣電阻必須符合施工規范規定。
檢驗方法:檢查試驗記錄。
電纜線送檢取樣長度10平方毫米以下的取樣50米。
10平方毫米以上的取樣30米。
相關依據:額定電壓450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜GB5023-1997。
電纜電線送檢取樣數量及規格電纜電線送檢取樣數量10平方毫米以下的取樣50米,10平方毫米以上的取樣30米。
電纜取材每一規格取2米,經驗數據僅供參考。
線纜有檢測報告還要送檢嗎線纜雖然有檢測報告但還要按規定送檢。
電網工程電纜需要送檢嗎一般情況下甲供材不需要送檢,甲定乙購。
電力電纜送檢,應取樣多少米這個估計各個地方的要求的不一樣吧。
我們這里就是要求取樣20米。
我們所在的行業是建筑房地產,取樣按每棟樓為一個批次,每種電纜20米。
光纜取樣送檢規范申請人負責按認證機構的要求選送型式試驗的樣品,并對選送的樣品負責。
一般電線電纜產品,送樣數量為50m。
電力電纜需要原材料送檢嗎需要送檢!各個地方規定可能有不同的要求。
某地區的電線電纜送檢要求是這樣的:取樣頻率:單位工程項目,每個規格、每個批號的產品,至少抽取一個樣品。
電線按多少米一批次取樣根據電線、電纜送檢標準要求:電線:同一品牌,同一型號,同一規格以5000m為一批,不足5000m按一批計算,每批取一組(20~30m)。
多芯線以10000m為一批。
導線,電纜需要見證取樣送檢那第一,一分價錢一分貨,切記!第二,看導線包裝上有沒有3C認證,這個非常重要。
另外還要注意產品檢驗報告。
弱電什么電纜送檢弱電工程中電線電纜都要送檢。
檢查絕緣層厚度和線徑。
弱電工程是電力應用的一個分類。
電力應用按照電力輸送功率的強弱可以分為強電與弱電兩類。
電線電纜多少米做一批檢測電線:同一品牌,同一型號,同一規格以5000m為一批,不足5000m按一批計算,每批取一組(20~30m)。
多芯線以10000m為一批。
建筑工程電線電纜按要求一定要送檢嗎必須送檢這個是國家強制的另外也是必須的,不然個人無法斷定材料是否合格必須送檢這個是國家強制的另外也是必須的。
1500米的電纜線需要送檢嗎查看合同,合同沒有送檢要求的不用送,只要保留廠家的合格證,出廠檢驗報告就可以了.如合同有送檢要求,就取每個型號送一個樣就可以了.查看合同。
電纜送檢一組需要多長一般電線電纜產品,送樣數量為50m。
導體截面≥50mm的塑料絕緣產品、導體截面≥16mm的橡皮絕緣產品,送樣數量為≥30m。
一般電線電纜產品,送樣數量為50m。
中壓電纜取樣送檢最新規范額定電壓450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜GB5023-額定電壓450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線JB8734-19963。
關于弱電線纜送檢有沒有相關的規范弱電線纜相關規范:行業標準JB∕T8734.1~.6-2016額定電壓450∕750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線。
電纜報驗需提供哪些資料一般來說,還需要四種:(材料構件清單:顯示你所報電纜的數量規格使用部位及外觀檢查等項目。
(復驗報告:如需則加,見業主要求。
電線電纜復試見證取樣送檢的數量是多少取樣長度視檢測項目而定,一般不少于3米。
必須全部規格型號復試,還得注意復試的組數,組數不夠交資料時候很麻煩。
我想問一下電線送檢規格是多少電線送檢規格是額定電壓450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜,B5023-1997同一批次,同一廠家同一用途,同一規格的必須送檢一次。
10kv導線進場需要送檢嗎必須是送檢的。
符合國家標準要求的電線電纜產品的特點:要有"CCC"認證標識。
電纜送檢多少米算一批次電纜送檢20米算一批次這個估計各個地方的要求的不一樣吧。
我們這里就是要求取樣20米。
我們所在的行業是建筑房地產,取樣按每棟樓為一個批次,每種電纜20米。
電線送檢規范電線絕緣皮標識清楚,標識間距不大于1米,要標明生絞線機產廠名、規格型號、額定電壓和“CCC”認證標識。
低壓電纜需要抽樣送檢嗎需要抽樣送檢10平方毫米以下的取樣50米。
10平方毫米以上的取樣30米。
相關依據:額定電壓450/750v及以下聚氯乙烯絕緣電纜GB5023-1997。
電線需要送檢嗎需要。
依據國家相關規范要求:檢驗項目:導體電阻,耐壓試驗,絕緣電阻,結構尺寸檢查,老化前機械性能測試及標志等檢驗。
電纜線未送檢下發監理通知單電纜未送檢需要下發監理通知單,通知單內明確要求停止禁止使用該批次電纜。
要求施工方對進場的電纜封存并設置明顯的標志。
國家電線電纜復檢取樣規范按國家相關規范要求,電線電纜復檢同廠家、同批次、同型號、同規格的,每批至少應抽取1個樣本。
消防所使用的電線需要送檢嗎是需要的。
消防用的電線都需要到工程所在地指定質量檢驗機構去檢測的。
電氣材料現場取樣規定電氣材料14.1檢驗項目及依據標準序號產品名稱規格型號檢驗項目取樣數量依據標準1額定電壓1KV和3KV電纜0.6/1kvYJV4×90+1×30導體檢查。
高壓電纜需要原材料送檢嗎根據強制性條文規定:低壓配電系統選擇的電纜、電線截面不得低于設計值,進場時應對相應截面積的每芯導體電阻值進行見證取樣送檢。