電纜3 185 13*185電纜一米有多少廢銅3*185高壓銅電纜一米約12.8斤左右,電工手冊中的6/8.7kv3*185高壓銅電纜參考質量為6426kg/km=12.8斤/米。
3×1851×95的電纜一米純銅有多重3X185加1X95的電纜1m出銅:5.785kg面積和3x185十1X95=555+95mm^2=6.5cm^21m重量=6.5*100*8.9=5785g用于35KV及以下電力輸配電系統中、供輸配電能之用。
3ⅹ185+1電纜一米多少錢怎么算電纜的價格與其具體型號,廠家品牌,需求量,交貨距離,交貨時間,付款方式,稅費等有關。
3*185+1鋁電纜50米能帶多少電流多少千瓦1公里3*185鋁芯電纜能帶204千瓦查電線電流對照表,3*185平方的鋁線明線敷設安全載流約365A。
3*185+1*95銅芯電纜一米理論重量是多少計算很簡單的,就是截面積x芯數x銅的密度,算出來銅的重量單位是克3×1851×95的銅芯電纜一米的含銅量就是(3*185+18.9=5785克。
3x185加1x95屏蔽電纜多粗0.6/1kV3芯185平方+1芯95平方交聯聚乙烯絕緣電纜,其中單根185平方電纜的銅芯直徑為16.20mm左右,單根95平方電纜的銅芯直徑為11.60mm左右。
3乘185加1乘95的鋁電纜每米多重3×185+1×95的電纜一米是6GK左右。
電線電纜:電線電纜是傳輸電能、電信號和實現電磁能轉換的線材產品。
3*185電纜能帶多少千瓦如果是3*185+1*95的銅電纜,它的載流系數為2。
也就是每平方毫米能通過的安全電流為2A。
那么,它每相可承載的電流約為185*2=370A左右。
3*185高壓銅電纜一米多少斤3*185高壓銅電纜一米約12.8斤左右,電工手冊中的6/8.7kV3*185高壓銅電纜參考質量為6426kg/km=12.8斤/米。
電纜3X185+1X120代表什么意思一根電纜有四股,其中三股是185平方,數字表示3*185;另一股是120平,數字表示1*120。
一根電纜有四股,其中三股是185平方,數字表示3*185。
3x185銅芯電纜多少銅你好朋友,這個就是截面積x芯數x銅的密度,算出來銅的重量單位是克。
3×1851×95的銅芯電纜一米的含銅量就是(3*185+18.9=5785克,即5.785千克/米。
3Ⅹ185電纜1米毛重多少斤應該是3*185+1*95的電纜3*185+1*95銅芯電纜一米含銅量是(3*185+18.9=650*8.9=5785高絞機克=5.785千克當然這個是理論數據,實際重量會略偏少。
3*185+1*95的鋁蕊電纜的載流量是多少這里指的是3根185mm的鋁芯電纜的承載電流,計算步驟為:環境溫度為30度,空氣中敷設載流量為286A,P=√3×Un×I×cosφ=1.732×0.38×286×0.8=150KW。
電纜線3x185十1x95是什么意思四芯線,其中3芯的截面積是185平方毫米,另一芯的截面積是95平方毫米。
四芯線,其中3芯的截面積是185平方毫米,另一芯的截面積是95平方毫米。
3x185電纜和1x185電纜3X185+1X95即紅綠黃三根185火線加一根95藍色零線,用于三相四線制場合。
3*185+1*120銅芯電纜負載多少安YJV-0.6/1KV1(3*185+1*電纜長期連續負荷載流量;在空氣中明敷(環境溫度40°C),415A;直埋敷設(環境溫度20°C),304A。
185平方3合1電纜最多能帶多少千瓦銅185平方3合1電纜可為170千瓦的動力送電或帶動225千瓦純電阻負載(電熱類)。
要是鋁185平方3合1電纜可為130千瓦的動力送電或帶動170純電阻負載。
3*185+1鋁纜含鋁量多少多少鋁的算法是芯截面乘以芯數乘以鋁的密度(2.7克/cm算出來的重量是克即一米3*185+1*95mm2含鋁量(3*185+12.7=1755克=1.755公斤。
3x185的電纜每相承受多少千瓦如果是3*185+1*95的銅電纜,每相可承載的電流約為185*2=370A左右。
3*185銅電纜一米多錢三號185銅電纜一米多少錢?一米大約需要十多元錢現在這貨的價格是不一樣的,根據產品的質量,規則,產地等等都是有區別的,一樣的產品,有的地方賣的是出廠價。
3?185低壓銅芯電纜載流量多少看具體的電纜型號,如YJV-0.6/1KV-3*185的銅芯電纜,載流量約為405AVV-0.6/1KV-3*185的銅芯電纜。
YJV-3×185+1×95電纜應該穿多大的管?其他的電纜呢都穿多大的管在實際工程中,YJV-3×185+1×95電纜直通應該穿s-100管,一個彎應該穿s-125管,二個彎應該穿s-150管.在實際工程中,YJV-3×185+1×95電纜直通應該穿s-100管。