10kv埋地電纜10kv高壓電纜能埋入地下嗎可以埋入地下但必須有敷設規范:直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求。
10千伏高壓電纜埋在地下應該埋多深10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。
10kv電纜地埋好嗎10千伏電纜地埋當然可以了。
一般來說,10千伏輸電線路是否架空還是電纜暗埋,是根據設計要求和實際環境而定的,如果是在野外還是架空線路為好。
10kv直埋電纜型號10kv電纜一般是指8.7/10KV的高壓電纜,10kv電纜型號有:YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJVYJLVYJVYJLVJYV32。
10千伏地埋電纜要求電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于lm。
在引入建筑物、與地下建筑物交叉及繞過地下建筑物處,可淺埋,但應采取保護措施。
10k地埋電纜壽命一般是15年到20年。
地埋線是15年運行年限我國10kV供電系統應用XLPE電纜已近26年,但對XLPE電纜使用年限的認識尚未統一,有待進一步實踐和總結。
10kv地埋電纜用什么保護管10kV電纜保護管宜選用C-PVC管、PE管、MPP管、MPP單壁波紋管、玻璃鋼電纜保護管、涂塑鋼管管徑大小應符合有關規定,管壁厚度要求為:行車道要求不小于8mm。
10kv地埋電纜施工規范10kv地埋電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕,無機械損傷,無明顯皺折和扭曲現象10kv地埋電纜敷設時,宜在桿塔立起后進行,不宜交叉施工10kv地埋電纜。
10k∨電纜地埋對地合格阻值標準根據規范要求,380v地埋電纜的絕緣阻值一般為2MΩ~5MΩ,絕對不能低于0.5MΩ。
絕緣電阻越大說明設備的絕緣越好。
10千伏地埋電纜斷了怎么接首先要做電纜頭處理,保證絕緣性,不然很容易漏電,造成安全事故。
高壓的話,建議還是換一根,低壓的可以制作電纜頭連接。
10KV架空電力線能埋地嗎?高壓電纜接續需作高壓電纜接頭,有條件的話埋地部分盡量不要有接頭。
電纜穿管埋地成本高嗎架空線和地纜線是不一樣的。
架空線不能地埋。
10kV埋地電纜和光纜交叉距離,和間距問題根據有關規定,高壓線與住宅樓應距離20米。
如將高壓線移到地下,高壓電纜外皮到地面深度不得小于0.7米,位于車行道和耕地下,不得小于1米。
10kv埋地安全距離多少10kv埋地安全距離地面最低不會低于2.5米,10KV埋地鋪設的電纜只要開挖時不觸動管廊的基礎。
10KV電纜直埋穿管敷設目前3個回答,灰小兔?回答了:電纜的埋置深度應符合下列要求:電纜表面距地面的距.十進制整數轉換為二進制整數采用除2取余,逆序排列法,一旦掌握了這個規律。
10kv高壓地埋電纜壽命在50年內沒有過度老化或損壞就可以使用。
10kv埋地電纜與水管距離高壓電纜埋地與給水安全距離是0.5-1m。
按設計要求開挖并砌筑,溝的側壁焊接承力角鋼架并按要求接地,上面蓋以蓋板的地下溝道,就是電纜溝。
10KV地埋電纜設計規范直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
10kv地埋電纜如何計算電線/電纜計算長度的方法:第一種方法:A根數:橫面的電線的根數B根數:堅面的電線的根數C長度:從內圓到任意一邊的邊的長度(單位是米)不解盤。
10kv架空線規格可以地埋嗎10kv高壓電纜是完全可以埋地敷設的,但必須照規范敷設,如深度和方式等。絞銅機
可以走電纜溝,也可以穿管。