電纜抗震支架抗震支架多少米一個目前大部分品牌的抗震支架,它的長度大概都是在12米左右,當然也有一些是比較特殊的,比如說有9米一個或者是18米一個的,在安裝抗震支架的時候。
抗震橋架支架安裝規范關于安裝間距的規定,對于新建工程剛性材質電線套管、電纜梯架、電纜托盤和電纜槽盒,抗震支架側向間距為應不大于12m,縱向間距不大于24m。
抗震支架到底是什么抗震支吊架是用于支承水管、風管、橋架等機電管線設備并提供抗震支撐的支吊架產品。
抗震支架安裝費用大概是多少一個單管抗震支架的材料一套100元左右,人工費用的話得看施工環境,水管側向在100元左右一套,安裝費用在80元至150元左右。
抗震支架多少米設一個所有大于等于DN65以上的生活給水、消防管道系統要求12米安裝一個側向抗震支架,24米安裝一個縱向抗震支架。
橋架的抗震支架問題大于150N,基本考慮12m以內衣服單向抗震,24m衣服雙向抗震。
抗震支架規范gb50981-2014抗震支架依據GB50981-2014建筑機電工程抗震設計規范:第1.4條(強條)規定抗震設計烈度為6度及6度以上地區的建筑機電工程必須進行抗震設計。
廣州做風管有名的抗震支架廠商有喜利得等,但是他們的價格也很貴,我知道一家南通正道挺好的,品牌好,性價比也高有名的抗震支架廠商有喜利得等,但是他們的價格也很貴。
電纜橋架抗震標準電纜橋架抗震支架是限制附屬橋架工程設施產生位移,控制橋架振動,并將荷載傳遞至承載結構上的各類組件或裝置。
雙層橋架抗震支架安裝間距規范根據GB50981-2014建筑機電工程抗震設計規范中規定,對于內徑大于等于60mm的電氣配管及重力大于等于150N/m的電纜橋架、電線槽盒、母線槽需要進行抗震布防。
抗震支架是電纜的抗震支架嗎,安裝定額相關子目電纜橋架及支架。
抗震支架清單沒有專門子目,就套支架的子目,組價時按抗震支架計算(輸入)。
上海工廠要安裝線纜橋架抗震支架我們合作過一家南通的企業,他們的服務很多,提供從圖紙深化設計、生產制造和安裝施工,售后服務于一體的抗震支架系統解決方案。
抗震支架需要滿裝還是間隔間隔安裝。
根據所保護機電系統的不同,抗震支吊架可分為管道抗震支架系統、風管抗震系統和電氣抗震系統。
200的橋架需要做抗震支架嗎以下是相關信息:舉例:強電橋架1.5mm厚、400mm寬及以上的橋架(槽盒)肯定要做。
小橋架里面放大電纜需另行核算。
電纜橋架抗震支架這個怎么計算工程量電纜橋架抗震支架這個怎么計算工程量抗震支架屬于成品支架,根據成品價格執行安裝的定額子目。
抗震支架多少米一個抗震支架一般在地下室或者是一些大型的商場屋頂上能夠看得見。
150消防管抗震支架多少米一個150消防管抗震支架5.5米一個150隔5.15米設置一個支架,質料規格選擇:dn100~150以上的管道,角鋼為140x40x4;dn100以下的管道,固定支角鋼為130x30x3。
橋架多大規格設置抗震支架1.5mm-400mm左右。
裝抗震支架,抗震支架是限制附屬機電工程設施產生位移,控制設施振動,并將荷載傳遞至承載結構上的各類組件或裝置。
消防抗震支架規范要求第3.8條規定穿過隔震層的建筑機電工程程管道應采用柔性連接或其他方式,并絞銅機應在隔震層兩側設置抗震支架。
抗震支架驗收規范流程具體有哪些?在抗震支吊架的安裝上,不僅要規范合理,還要在安裝后的驗收環節上更加重要。
抗震支架每平米多少錢一般抗震支架按個算,管道上的一二百。