1000kva電纜,1000KVA的用電量配置多大的電纜,用幾根多大的電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。
絞銅機因為三相交流電的功率等于√3×電壓×電流×功率因素,缺少了電壓,則無法求解。
1000kva用多大電纜1000KV滿載電流大概就是1440A,YJV系列電纜,240電纜的載流量是483A,185的是410A。
1000kva變壓器要多大規格高壓電纜1000kvA的變壓器高壓側電纜d選擇70mm2的夠用了。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
10kv供電1000kva應配多大電纜高壓電纜是不允許滿負荷工作的1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
1000kⅤA變壓器最小選多大高壓電纜1000kⅤA變壓器最小選240平方高壓電纜額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。
1000KVA380v電需要多大的纜1000KVA,380V需要3*630平方毫米銅電纜(零線規格可選擇400平方毫米)。
視在功率計算公式是S=?3(根號下UI。
1000千瓦需要多大的電纜三相380V1000kW負載可選用5根3x240+1x120mm2VV型銅電纜并聯使用。
三相380V1000kW的電流Ie,Ie=1000kW/(根號3x380Vx0.=1899A。
一千伏安的變壓器要用多大的銅電纜1000kVA配電變壓器的低壓側額定電流是1443A。
如果按電流密度2A/mm2,電纜總截面應該是720mm,如果單根電纜的截面是185mm2,每相要配4根電纜。
1000千v安電流要用多大的線1000千伏安如果是銅電纜的話用電需要420平方的銅電纜線。
1000千伏安如果是鋁電纜的話用電需要630平方的鋁電纜線。
1000千伏安用電大約2500A電流。
1000va變壓器需要多大的高壓電纜1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
容量為1000KVA,變比為6.3/0.38的變壓器,低壓側應該選擇多粗的電纜容量為1000KVA的變壓器。
低壓側電流高達1440A。
選用交聯電纜用3條3*240+2*120的電纜。
容量為1000KVA的變壓器。
低壓側電流高達1440A。
10千伏1000千伏安用多大高壓電纜高壓電纜是不允許滿負荷工作時發熱的。
1000KVA/10KV變壓器高壓側額定電流57.7A,照電流算只需很小截面積,但考慮動熱穩定性校驗,10KV母線故障等級如果31.5KA。
10000/400V,1000KVA變壓器高壓進線用多大的鋁芯電纜高壓側電流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。
高壓側電流=1000000VA/(1.732×10000V)=57.74安,可用16平方的鋁芯高壓電纜。
1000KVA變壓器高壓側電纜選型問題這個其實挺簡單,1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
按照這個電流,放大一倍去選電纜就可以。
1000kva變壓器用多大高壓鋁電纜1000kva變壓器用380平方(毫米)高壓鋁電纜1000(KVA)的變壓器需要多大的電纜還需確定其輸入與輸出電壓。
我是10kv的。
現在要安裝一臺1000kva的變壓器。
距離是1300米。
請問需要多大的高壓電纜。
謝謝10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米,電纜選用面積不小于:70平方毫米銅電纜10KV,1000kvA的變壓器,額定電流:57.7A距離是1300米。
10O0千伏安的變壓器高壓電覽選70平方的可以嗎1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
1000kva變壓器高壓進線規格1000kvA的變壓器高壓側電纜選擇70mm2的夠用了。
1000KVA功率,10KV電壓,也就是說電流是1000/1.732/10=57.8A左右。
但是距離長了,會有壓降。
1000VA變壓器高壓需要多大切面電纜若是10KV供電,1000KVA變壓器高壓側額定電流為:Ie=1000/17.32=57.7A;若10KV高壓選用鋁芯電纜,單從通流量來考慮,則其最小截面可選擇為16平方毫米。
2000KⅤA變壓器配多大高壓電纜2000KVA變壓器高壓側電流115A,鋁芯電纜用75平方,如果電纜較長用90平方就可以。
1000KV架空電線的電流是多少1000kv架空電線的電流為243.4A可以用經驗公式:10KV/0.4KV變壓器低壓側I=1.5S(變壓器容量*1.高壓側I=0.06S(變壓器容量*0.1000KVA的變壓器額定電流。
1000kva變壓器用多大lgj導線額定電流I=S/1.732U=1000/1.732/0.4=1443A300—500平方毫米以上的銅線。