yjv240電纜型號,yjv4*240是什么電纜yjv4*240是電纜的型號,yjv表示聚氯乙烯絕緣、交聯聚乙烯護套的銅芯電纜,4*240表示電纜的四芯都是240平方毫米,沒標注電壓等級就是默認的0.6/1kv級。
240單芯銅芯電纜線規格YJLV3*240+2*120外護套交聯聚乙烯內護套聚氯乙稀護套絕緣種類:V代表聚氯乙稀;電纜型號YJV-1KV-4*240240平方電纜的載流量是552A。
yjv240銅芯電纜直徑y(tǒng)jv240電纜外徑17.48mm,電纜分為單芯和雙芯兩種,240電纜屬于單芯電纜,直徑小。
YJV4*240電纜彎曲半徑是多少,謝謝大家告訴我啊電纜型號YJV-1KV-4*240是交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,五芯的,電壓是1千伏,4根截面是240平方毫米。
240電纜五芯國標尺寸芯240的電纜常用規格為YJV5*240。
yjv電纜規格型號大全誰有常見電纜型號:BVVB:銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形(B)電線AVR:銅芯聚氯乙烯絕緣安裝(A)用軟(R)電線RV:軟銅導體無護套電纜AVRB:銅芯聚氯乙烯。
一米yjv240電纜多重這個看具體電纜型號比如說VV-0.6/1KV-1*240mm2的電纜近似米重是2.487kgVV22-0.6/1KV-1*240mm2的電纜近似米重是2.719kgYJV-0.6/1KV-1*240mm2的電纜近似米重。
yjv240銅芯電纜能帶多少千瓦三芯yjv240mm2銅電纜載流量是392A。
240平方電纜型號規格主要有哪些據我所知,240平方電纜型號規格主要有單芯x240mm2-28.9mm,3x240mm2-50.5mm,3*240mm2+1*120mm2-絞銅機63.3mm,希望可以幫助到你哦。
yjv4*240電纜多大直徑YJV4*240電纜參考外徑大概在53mm,彎曲半徑一般為15倍電纜外徑,其彎曲半徑大約800mm電纜型號:YJV22-3X240的轉彎半徑是11.25厘米。
五芯240鋁線的型號五芯240的電纜常用規格為YJV5*240,阻燃的在前面加入ZR耐火的加NH鋁芯五芯電纜規格型號是:五芯35:50:70:95:120:150:185:240等。
電纜型號YJV應該是YJV-4*240+1*120,交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜,五芯的,4根截面是240平方毫米,1根是120平方毫米應該是YJV-4*240+1*120。
240平方電纜多少錢一米240平方電纜正品國標YZ/YC240平方4芯電線軟電纜護套線每米單價價格為828元一個。
yjv電纜型號規格哪位比較清楚VV22VV23VLV22VLV2332.5-240VV22VV23VLV22VLV2332.5-300VV22VV23VLV22VLV2334-185VVVYVLVVLY3+14-185VV22VV23VLV22VLV233+14-185VVVYVLVVLY44。
yjv電纜執行標準是什么yjv所能承受的額定電壓范圍主要是U0/U0.6/1-26/35kv,在使用過程中,電纜內部導體的最高可承受溫度為90攝氏度,當其出現短路時。
240三芯電纜外皮直徑以yjv240-0.6/1kv電纜為例,1芯的外直徑約25mm,3芯的外直徑約51mm,4芯的約57mm,等等。
以yjv240-0.6/1kv電纜為例,1芯的外直徑約25mm,3芯的外直徑約51mm。
240銅芯電纜5芯型號都是多少芯240的電纜常用規格為YJV5*240,阻燃的在前面加入ZR耐火的加NH240MM的電纜其半徑為8.74MM,直徑為17.48MM。
4*YJV-240什么意思應該是YJV的電纜吧.4*240的型號。
yjv電纜規格型號有哪些根絕標準型號,具體的大小型號包括:1平方、1.5平方、2.5平方、4平方、.根絕標準型號。
yjv4x240電纜線一米有多少斤yjv4x240電纜線一米有多少斤?240電纜一米的重量有:2.379-2.719公斤。
240電纜一般是指電纜的橫截面是240毫米,其重量,與電纜的型號有關,例如。
yjv-4x240電纜外徑尺寸對照表YJV4+1規格總外徑總面積4x240+1x1203.2?0YJV交聯聚乙烯絕緣電力電纜具有的熱-機械性能,優異的電氣性能和耐化學腐蝕性能。
240銅芯電纜價格貴不貴240銅芯電纜價格:240銅芯電線電纜家裝銅芯硬線價格是¥188.81,240銅芯電線阻燃BV1.5平方電線電纜線價格是¥153.00。
240低壓電纜載流量具體是多少YJV-0.6-1KV,4*240電纜明敷溫度40°載流量450A,土壤中穿管,熱阻系數0.8,導體工作溫度65°時載流量335A銅電纜10米以內的距離,載流量1500A左右。
yjv4*240能帶多大功率240的銅芯電纜最大載流約為552A左右,但是考慮到長時間安全用電,電纜不能過熱,所以應該考慮留有余量,約20%左右,即安全承載552*0.8=456A左右。
240四芯鋁電纜怎么賣240平方X4的鋁芯電纜120元左右一米。
當前行情,非鎧裝交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜YJV4×240不含運費價385元/米左右。
yjv240平方單芯電纜載流量您的問題比較籠統,240mm^2電纜有VV與YJV之分。
因此,這兩種電纜的載流量是不同的。