井下電纜煤礦井下各類電纜怎么區分煤礦井下各類電纜分三種。
第一種是鎧甲電纜,電纜比較粗。
第二種是像套線,有拇指粗細。
第三種是阻燃電線,他比較細,供通信使用。
井下電纜的連接有哪些要求井下電纜必須懸掛整齊,并滿足以下要求:在立井井筒中或傾斜30度及其以下井巷中敷設電纜時,應使電纜不承受拉力。
礦井井下常見的電纜故障及預防措施有哪些求解井下常見的電纜故障有:(電纜落在地上,甚至浸泡在水中。
許多人對電纜落在地上或浸泡在水中毫不在乎,不認為是故障,實際上許多電纜事故都是由此而引起的。
煤常用電纜型號有哪些井下常用電纜分為三大類,即鎧裝電纜,塑料電纜和常用橡套軟包纜。
鎧裝和塑料電纜主要用于井下供電干線或向固定設備供電,常用橡套軟電纜主要向移動設備供電。
井下電纜的選用原則是什么(電纜實際敷設地點水平差與規定允許值造成。
(應帶有供保護接地用的足夠截面的導線。
(嚴禁采用鋁包電纜。
煤礦井下常用電纜分哪幾類常用電纜分為三類:鎧裝電纜、橡套電纜、塑料電纜。
所謂鎧裝電纜就是用鋼絲或鋼帶把電纜鎧裝起來。
井下電纜鋪設煤礦安全規程是如何規定根據煤礦安全規程規定,除手持式或移動式設備連接的電纜以外,井下敷設電纜時,必須遵守下列規定:電纜必須懸掛:(在水平巷道或傾角30。
井下鎧裝電纜怎么做直接埋在地下的電纜,一般適用鎧裝電纜。
挖掘的溝底必須時松軟的土層,沒有石塊或其他硬質雜物,否則,應鋪以100mm厚的軟土或砂層。
請問井下電纜規格有哪些電力電纜井類型分為直通型、三通型、四通型、轉角型四種形式。
電力電纜井規格分為小號、中號、大、大、大五種規格。
井下電纜發熱怎么回事電纜導體電阻不符合要求,造成電纜在運行中產生發熱現象。
電纜選擇型不當,造成使用的電纜的導體截面過小,運行中產生過載現象,長時間使用后。
井下電纜故障點查找經典方法直接判斷首先應確定哪條電纜出了故障。
如果屬于電纜事故跳閘,應首先用搖表測定電纜芯線之間和對地的絕緣電阻,初步判斷故障的性質。
煤礦井下電纜穿墻管要求井下所有電纜均采用φ7.8鋼絲繩配合五鉤電纜鉤吊掛,φ7.8鋼絲繩每隔15米利用φ16×500錨桿固定在巷幫。
在鋼絲繩上按800mm的間距設五鉤電纜鉤敷設電纜。
井下照明電纜需要做阻燃檢驗嗎井下照明電纜需要做阻燃檢驗:井下使用橡套電纜必須選用取得煤礦常用產品安全標志的阻燃電纜,電纜應帶有供保護接地用的足夠截面的導體。
井下電纜為什么不能冷補井下電纜是不能使用冷補的,因為冷補只能起到絕緣包裹的作用達不到抗爆防爆標準和效果,井下所有用電纜線和設備設施都必須是防爆抗爆的。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪里有規定低壓電纜之間的距離不得小于50mm。
井下巷道內的電纜,沿線每隔一定距.高壓電纜之間、低壓電纜之間的距離不得小于50mm。
煤礦井下電纜與油管搭接嗎煤礦井下電纜與油管路按照煤礦安全生產操作規程是不可以搭接在一起的。
因為井下生產環境非常惡劣,生產場所變化無常,井下電纜都是高壓電纜。
井下高壓電纜應裝設什么為進一步提高我礦安全生產標準化水平,結合煤礦實際,特制定井下巷道電纜敷設及吊掛標準。
電纜的敷設采用鋼絞線、電纜鉤吊掛。
井下電纜絕緣多長時間檢測一次各礦井必須每季度檢查一次固定敷設電纜的絕緣,每周由專責電工檢查一次懸掛情況,并進行外部檢查。
井下電纜為什么只有火線和底線,沒有零線,怎樣形成回路井下供電系統是采用中心點不接地系統或者中心點消弧線圈接地系統。
煤礦井下要求為什么高壓電纜、與低壓電纜間距不小于50mm,有何緣由規定為了保證安全,若高壓電纜、與低壓電纜間距小于50mm,是防止高壓電纜絕緣擊穿后,將低壓電纜擊穿,高電壓就將送入低壓側,對人及設備構成危險.有這50mm的距離。
煤礦井下為何不可用鋁芯電纜其一是鋁的化學性質活潑,在空氣中易與氧發生氧化反應。
由于煤礦井下潮濕,又常含有酸性氣體,在煤礦井下使用鋁包電纜,會進一步加劇鋁的氧化速度。
井下電纜破口怎么處理首先將關閉電源,然后將破口電纜兩頭剝去外皮,再把護線套剝掉,然后將兩根導線連接在一起,再用單根金屬錢把接頭繞幾圈牢牢固定,再用絕緣膠帶包緊。
井下電纜破皮如何修補必須要把破皮的電纜處理一下,使得潮氣不侵入電纜內,所以必須要處理,其處理方法是將破損的電纜簡單處理一下,坐胎用瀝青澆灌。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪里有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設,必須與瓦斯抽放管路分掛在巷道兩側。
煤礦井下1140伏電纜能帶多少電流U指電壓,I指電流,0.85指功率因.計算如下:三相交流電功率計算公式是高速絞線機:P=√3×U×I×0.85P指功率,U指電壓,I指電流。
井下通訊電纜破損屬于失爆嗎井下通訊電纜破損是屬于失爆的,只要是帶電的導線無論電壓多大或多小只要破損就是失爆,所有井下用電設施設備都必須具備防爆功能,決對不能失爆。
井下用75平方電纜直徑75平方電線直徑應該在60mm,有具體的參數對照表。
75平方單芯電線直徑是88mm。
75平米的電纜外徑應該在5mm左右。
井下高壓電纜必須是用安標嗎礦山井下所用高壓電纜必須是用安標的,有些特殊井下電纜還必須是阻燃電纜,具備井下防火要求。
井下50平方電纜可承受多大電流井下50平方電纜可承受50A的電流鋁材50平方電線的載流量是:150安。
銅材50平方電線的載流量是:210安。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪里有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設。
井下大巷電纜負荷性排查如何做電纜敷設與懸掛的檢查(在機械提升的進風斜井巷(不包括輸送機上、下山)等地點。
(敷設電纜時,應有可靠的安全保護措施。