230千瓦380伏用多大電纜,230kw380v需多大的電纜線230千瓦要用240mm的鋁電纜,185mm的銅電纜。
380v/230kw有多大電流,另外需要多大的電纜YJV0.6/1kV3X240+1X120銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低壓電力電纜,或者YJLV0.6/1kV3X300+1X150銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低壓電力電纜。
380v/230kw有多大高速絞線機電流?需要多大的電纜計算電流約為388A。
380v/230kW,功率因數按0.9。
電纜線路長度在150米以內,則選用:YJV0.6/1kV3X240+1X120銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套低壓電力電纜。
230kw用多大電纜鋁線根據p=u工C0sφ,又是380v供電,得工=230ⅹ1000÷380÷0.8≈460A,根據電纜電流口訣,百以乘2。
230KW空調外機配多少平方電纜95平方銅芯電纜,電壓三相380v。
根據電氣輸配電工程,設計理論計算每kw時電流2A,查電線電纜手冊得到每平方毫米安全載流量為6A。
所以需要配95平方的電纜。
230千瓦用多大電纜知道的大神說下230KW除了以1.732除了380除了0.8=A在用電流除了1.8就是電纜。
這里是185的電纜如果間隔100M周?50可以。
70平方的銅線應當夠了。
那230KW要用多大的電纜線有公式。
230KW除以1.732除380除0.8=A在用電流除1.8就是電纜。
這里是185的電纜如果距離100M左右150可以。
230kw制冷量用多大的電纜230千瓦要用240mm2的鋁電纜,185mm2的銅電纜。
230個千瓦兩相用多大的電纜230個千瓦兩相,用240平方毫米的鋁芯電纜,或者185平方毫米的銅芯電纜。
230w用多大電纜銅線230瓦一般用電為1安培,一平方線最大允許通過電流在十安左右,所以用0.5平方的線足夠了230千瓦要用240mm2的鋁電纜,185mm2的銅電纜。
230千瓦專業工程建筑電工為你解題主所說的230千瓦的機器!是一臺還是幾臺的總功率呢?是開機就一直工作還是間歇性的?你都沒說清楚。
三相四線230千瓦用電量要用多大的鋁芯線這么大的功率是不可能一條線的,需要配185平方毫米的三相四線電纜兩條或者是240平方毫米的三相四線電纜兩條。
三相230kw用多大電纜合適一般設計要求,按居民用電計算,低于90平米的住宅設計功率8kw,90平米以上的設計功率12kw,單位用戶按照辦公室設計,按照每個單位8kw計算,72戶,566千瓦。
230千瓦用120銅線可以嗎不可以。
因?30千瓦的額定電流為460安,而120銅線的安全載流量只有250安,相差太遠,用2根并聯都不行。
230個電流用多大電纜不小于70mm2的銅線,如果用聚氯乙烯電力電纜需要95mm2只考慮載流量的話,空氣中35度,單根明敷,300平Y(jié)JV銅芯電纜就夠了230a電流用240平方毫米的鋁線。
240的銅芯電纜380伏能帶多少千瓦240平方銅電纜能帶多少千瓦三相380V的系統當中,那么單芯240平方毫米的銅電纜可以帶269千瓦。
三芯240平方毫米的銅電纜可以帶206千瓦。
請問耗電230千瓦左右要配幾A的三相空開和幾平的電纜是電熱功率還是電動機負載?電熱可配400一450A的三相空開,185平方毫米的國標電纜。
電機的話則要600A的空開和240的國標電纜,做星三角啟動或變頻啟動。
230千瓦用多少A的空開500A開關如果電爐是電熱加熱的話,其功率因數比較高,可以取0.95,假設電壓是三相380V,此時計算出的電流是367.8A,用YJV-0.6/1KV-3*185mm2的電纜即可。
220kw380v要多大電纜220000/380/1.732/0.85=407A,基本符合1KW電機,2A電流的通俗算法。
銅線按每平方毫米3A計算,則為:407/3=135,建議用150平方毫米的線380v。


