200千瓦用多大電纜哪位清楚200kw需要多大電纜三相200KW,電流達到400A,選用240平方電纜可以保證供電萬無一失。
如果200KW不是同時使用,錯開峰值,那么使用185平方電纜勉強。
200kW用多大電纜200kW用113.636平方毫米的銅電纜。
如果是220V50HZ的電,200千瓦需要用113.636平方毫米的銅電纜。
200KW要用多大的電纜三相200KW,電流達到400A,選用240平方電纜可以保證供電萬無一失。
如果200KW不是同時使用,錯開峰值,那么使用185平方電纜勉強,但是不能100%滿負荷使用。
200千瓦多大電纜在三相電路當中,如果功率達到了200千瓦,電流量就能夠高達400安,所以與之相對應的電纜規格一般來說要選擇銅芯電纜200平方左右。
200個千瓦用多大電纜200KW負載選擇電纜功率200kw的額定電流I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安如果是近距離(幾十米以內),銅電纜70平方毫米。
總功率200KW用多大的電纜你好,如果距離不遠(200米以下),總功率200KW可選用150平方的銅芯電纜,但已無裕量,建議改用185平方的銅芯電纜200KW的負荷,大致電流400A。
YJV-3x185+1x150。
200千瓦用多大電纜200KW的負荷,大致電流400AYJV-3x185+1x150185平方的電纜,空氣中載流375A,土中載流380A計算負荷也稱需要負荷或最大負荷。
200千瓦三相電用多大電纜距離100m200KW三相負載選擇電纜:功率200kw的額定電流:I=P/1.732UcosΦ=200/1.732/0.38/0.8=200/0.53=376安。
三相電機200kw用多高速絞線機大三芯電纜用120平方三芯電纜。
可以使用120平的銅芯電纜,或者是使用185平的鋁芯電纜。
200kw三相電用多大的電纜線可以使用120平的銅芯電纜,或者是使用185平的鋁芯電纜。
計算所需使用的電纜規格的話,則應該根據公式I=P÷(√3UcosΦ)來進行計算,其中cosΦ是指功率因素。
200kw的負載應選用多少平方的電纜?銅線和鋁線應怎樣計算?電源變壓器應怎樣選擇380v,200kw的負載。
請問200千瓦的功率要幾平方的線才能承受以200千瓦的小區箱式變為例:1萬輸入端不用說了那時電業局的事.二次側380伏4根線:每根400安培電流。
200千瓦需要用多大的電纜如果是220V50HZ的電,200千瓦需要用113.636平方毫米的銅電纜。
200kw需要多大平方電線200kw的電流約:379.85A需要電線面積:S=379.85/3-3.5=108.5-126.6平方毫米所以應選用120平方毫米的電纜謝謝大家參考一下。
用電量二百千瓦要用多大三相電纜200KW的負載,在電壓380V,功率因數0.8時,電流約為380A,國標150平方銅芯電纜在空氣中敷設(環境溫度25℃時允許工作溫度65℃),其安全載流量為400~450A。
200千瓦用多少平方鋁芯線需要90平方的電纜線。
(計算方法:根據三相電相線電流計算公式I=P÷(U×1.732×cosΦ)P-功率(W);U-電壓(380V);cosΦ-功率因素(0.。
380伏200千瓦需要多大電纜一般算功率都是1平方的電線帶2千瓦的用電設備,200千瓦,需要100平方,但是國家標準規格里面只有95和120平方最接近100平方,建議選擇120平方的電線電纜。
200KW電機需要多大的銅線電纜需用系數選0.7,200KW*0.7=140KW,電流140000/380/1.732/0.8=266A,室外橋架敷設(長度為60米左右),環境最高溫度為35攝氏度左右,單個用電功率不超過5KW。
200kw需要多大平方電線200kw的電流約:379.85A需要電線面積:S=379.85/3-3.5=108.5-126.6平方毫米所以應選用120平方毫米的電纜根據口決“10下五。
200kw用多大銅芯電纜200kW用113.636平方毫米的銅電纜。
選擇120平方銅纜就可以。
200KW柴油發電機的一種電源設備。
200瓦功率需要多粗電纜如果是220V50HZ的電,200千瓦需要用113.636平方毫米的銅電纜。
如果是220V50HZ的電,200千瓦需要用113.636平方毫米的銅電纜。
200左右kw100米用多粗的鋁線需要120mm2單芯鋁芯電纜,計算如下1計算電流:I=P/√3Ucosφ=200000/1.732×380×0.9≈340A2查導線安全載流表:單芯鋁電纜120mm2,安全載流量355A。
95平方電纜能帶200千瓦嗎不能帶200千瓦如果是220V50HZ的電,200千瓦需要用113.636平方毫米的銅電纜。
如果是220V50HZ的電,200千瓦需要用113.636平方毫米的銅電纜。
三相電200KW用多大的銅芯電纜線200平方左右電纜。
在三相電路當中,200KW的負荷,大致電流400A,根據YJV-3x185+1x150,185平方的電纜,空氣中載流375A,土中載流380A。
200kw負荷需要多大的變壓器及電纜200kw負荷的變壓器及電纜應該用:低壓側(380V);50KVA用4X50+1X35mm平方的電纜。
低壓側(380V)。
200KW全是單相設備,請問要多大的三相四線電纜200kw一定要用三相四線供電,如果用單相供電,由于電流太大供電部門的三相電源會被拖得不平衡,可以把200kw220v單相負載平均分到三相就可以了。
200kw三相電用多少平方的銅電線首先200kw三相電,一般估算電路電流是:200×2=400安倍,再根據使用經驗1mm平方銅芯電線約6.5安倍,則能得到采用:銅電線截面積是400÷6.5≈60mm平方。
200kw空調用多大電纜在三相電路當中,功率200千瓦的空調可以使用200平方毫米的銅電纜。
根據功率計算公式,空調總功率是200千瓦,還要考慮功率因素,一般來說按照0.8來計算。