380v電纜線徑與功率對照表以下是380v電纜線徑與功率對照表:1一10平方每平方載流量為6A,16一35平方每平方載流量為4A,50一95平方每平方載流量為3個…等。
380v電纜使用規范電纜380V要求不小于0.5兆歐,一般在200-300或者無窮大,采用500V或者1000V兆歐表測量,測試線和線芯之間,線對地之間的絕緣電阻。
380v電纜能用多少千瓦光知道380伏的電纜要估算它能用多少千瓦,這是無法計算的,因為千瓦就是電功率,電器的用電功率與電壓,電線的線徑是有關系的。
380v電纜線路絕緣電阻是多少380v電纜線路絕緣電阻:電纜380V要求不小于0.5兆歐姆。
新裝和大修后的低壓線路和設備的絕緣電阻值不應低于0.5兆歐姆。
380v電纜國標國家標準是相線紅色,零線蘭色,接地黃綠。
點紅色表示正極,黑色是負極。
三相絕緣電線的黃、綠、紅三色分別表示交流電的A、B、C三相。
380v室內電纜如何接線380v三相四線電纜斷頭正確接法,Ⅰ停電,2使用相對應的電纜中間接頭套管進行正接,使用防水膠布包匝。
380v和660v電纜區別系統線電壓不同:380V系統線電壓是380V。
660V系統線電壓是660V。
相電壓不同:380V相電壓是220V。
660V相電壓是380V。
380v電纜分類三百八十伏的電纜線的分類。
首先是類型的分類,分為鋁電纜和銅電纜。
其次是型號的分類。
鋁電纜有,十平方,十六平方,二十五平方,三十五平方,五十平方。
380v電纜多少千瓦合適380V,4平方毫米的電線能帶13.427千瓦計算方法如下:根據銅導線的電流密度是6A/MM2截面積是4平方毫米的導線。
380伏電纜危險嗎380伏電纜有兩種情況:你的腳上穿了膠鞋,用手觸摸380伏單根電線,完全安全,這種情況在電工干活中非常普通,叫帶電作因為380V電壓高,人體觸點時。
95鋁芯電纜380v帶多少千瓦如果是三相電壓380伏,95平方毫米的鋁線最多能夠帶動121.4千瓦。
380v100千瓦用多大電纜按鋁線每平方毫米正常過流量4安培計算線徑=178/4=44.5(平方毫米)。
因此,可以選擇額定電壓380伏特額定電流35安培三相銅絲電纜。
380v電纜輸送多遠距離不超過300米變壓器到用電設備最遠不要超過300米,距離越長電纜的電阻越大,電纜截面就要加粗否則用電設備運行時,末端的電壓會降低。
380v燒水用多大電纜380v燒水用6平方毫米的電纜根據歐姆定律計算P=UI。
380v電纜對地電壓多少v380伏特電纜的對地電壓是220伏特。
380伏特指的是三相交流電兩根火線(相線)之間的電壓。
在三相四線制供電系統中,變壓器中性點直接接地引出線就是零線。
380v電纜絕緣等級380V電纜絕緣等級:要求不小于0.5兆歐,一般在200-300或者無窮大,采用500V或者1000V兆歐表測量,測試線和線芯之間,線對地之間的高速絞線機絕緣電阻。
48千瓦用多大電纜380v如果48千瓦負載是在380V電網中運行,在空氣中敷設可選用截面3x35mm2;在土壤中敷設可選用3x25mm2的VV22或VLV22鋁芯電纜。
八十千瓦380v的電壓需要多大的電纜80kw380v用35平方毫米的銅線1.80千瓦負載,額定工作電流就是160安培。
而銅芯電纜載流量是每平方毫米7安培左右,所以大概電纜截面積是24平方方毫米。
380v(三相)電壓,要用多大的電纜啊?5mm2的行不行2.5平方銅線電纜。
可以。
7.5KW電機工作電流約15A左右。
2.5平方銅線安全載流約20A左右,可負載7.5KW的電機。
15A是通過經驗口訣估算。
300kw380v需要多大電纜5芯電纜建議選用150或是125平方毫米銅電纜。
300千瓦經驗公式是每個千瓦2安培,就是600安培的額定電流,銅導線載流量每平方毫米5-7安培左右,咱們選中間數值,那么。
180銅芯電纜380電壓能帶多少千瓦180平方銅心電纜380v電壓在聚氯乙烯絕緣電力電纜允許載流量表格里185平方三芯(四芯)空氣中敷設銅芯為342A。
220kw380v要多大電纜220000/380/1.732/0.85=407A,基本符合1KW電機,2A電流的通俗算法。
銅線按每平方毫米3A計算,則為:407/3=135,建議用150平方毫米的線380v。
380v電纜相間絕緣為多少380v電纜相間絕緣要看連接情況。
如果是開路的(無負責無繞組或繞組未連接)大于0.5M就可以。
低壓配電箱的絕緣電阻不得小于1000Ω/V。
專家說說380v低壓電纜的供電耗損率是多少X電抗的數據需要是電纜廠家提供,我們用的低壓電纜(380V220v)以0.06*10-3ΩM來估算比如說,其中一個項目配電箱計算好負荷大小之后,就要求選用電纜。
380v電力電纜的規格是多少先要分清380V的輸入是兩相還是三相。
380v電線走地面有什么要求380V是屬于低壓電纜,它的相間短路距離為2mm,對于你說的離地高度如果是過馬路空中架設的話離地不能底于4.5米,如果安裝在廠房里面的話。


