40kw用多大的電纜線,專家說下40kw用多大的電纜才合適40KW電氣設備,工作電流約為80A,鋁線25平方和銅線16平方的安全載流量為100A左右,故你可選25平方鋁線或選16平方銅線。
內行的人說下40kw電纜用多少平方的如果是40kW的電動機額定電流大概80A左右,至少要用25平方鋁線電流為100A;如果是非電機電源,三相分配平衡的情況下,電流為60A左右。
40千瓦用多大電纜40KW電器設備其工作電流約為80A(實際為72A),鋁線25平方和銅線16平方的安全載流量為100A左右,故可選用25平方鋁線或16平方銅線電纜。
總功率40KW,需要使用用多大的電纜40KW電氣設備,工作電流約為80A,鋁線25平方和銅線16平方的安全載流量為100A左右,你可選25平方鋁線或選16平方銅線。
總功率40千瓦,該選用多大的電纜三相40千瓦負載選用三芯銅電纜,在空氣中敷設可選用截面3x25mm2;在土壤中敷設可選用3x16mm2VV型電纜。
40千瓦用多大電纜40千瓦應用25平方的銅芯線。
目前市面上的電纜型號非常多,因此在選擇電纜時,需要多方面的結合一些因素進行購買,例如:電纜的品牌、規格、類別等。
四十千瓦的電器用多大線四十千瓦電器建議采用銅芯25平方線電纜。
4o千瓦三相是8oA。
單相是2ooA。
三相開關選125A。
建議使用三相五線制。
40kw用多大電纜多大開關40kw用25平方毫米銅芯電纜125A開關三相供電每千瓦大約2A電流,40KW三相供電要用25平方毫米的線纜,125A的開關。
40kw用多大電纜怎么計算工作電壓肯定是380V的3相4線制,總功率40KW電流I=40/1.732/0.38/0.8=76A開關選大一個型號,只能選100A的開關,80A的都不安全,然后根據05D1圖集。
40千瓦用多少平方的線行腳啟動因為是電機,應該是380伏供電線路,在采用鋁芯線電纜的供電線路中,40千瓦電機需用16平方毫米的鋁電纜,在采用銅芯線電纜的供電線路中。
40千瓦用多大電纜知道的告訴下電線承受電流和環境溫度,是否穿管等有一定關系。
如果是三相380V,加熱設備,40Kw/380V.比如,電機和加熱是不同的。
三相電四十千瓦需要多少平方電纜按照三相四線制380V50HZ的交流電時,40千瓦的功率要用25平方毫米的銅芯電纜。
售樓部40千瓦用多大電纜用三相四線供電,額定電流約80A,如果供電距離在30米內。
電纜截面建議選擇25平方的銅芯電纜。
40千瓦電需要多粗得電線40kw三相電流約80A,需要用16平方銅線或者25平方鋁線。
380v電壓,1kw載流量約2A電流,40kw載流量約80A,根據鋁線電工口訣:十下五百上二,二五三五四三倍。
40千瓦的功率要用多大的電線40千瓦電壓380V電流為。
105A。
需要用到25平方電線。
電壓220V電流為181A。
需要使用50平方。
對于三相電,電流=功率/電壓/根號3/功率因素。
40千瓦電鍋爐用高速絞線機多大電纜線40千瓦電采暖爐用3*10+1*6平方銅電線。
40千瓦電采暖爐采用三相四線制供電,根據公式P=?3UI,電流約是I=40000/1.732/380=61A。
40千瓦需要多少平方的鋁電纜線25平方。
40千瓦電器設備,采用三相四線供電時,電流約為80A。
供電距離如果在30米以內,鋁電纜截面建議選擇25平方的。
40千瓦三相電要用多粗的線三相負載40KW(以380V,功率因數0.8為例)若使用VV型三芯銅電纜。
用電量是四十千瓦,用多少平方的線40千瓦就該使用三相電源,電流在75A左右,空開可選100A的,電纜線不長的話可選25平方3芯或四芯電纜。
40千瓦就該使用三相電源,電流在75A左右,空開可選100A的。
三相五線40個千瓦需要多大電纜線可以配置16平方毫米的銅芯電纜。
40千瓦的電器通常會使用單相電源,它運轉時的電流小于80安,由于電器啟動電流會比正常運轉時的電流大。
40KW500米用多粗的線功率40千瓦的用電設備,500米距離,可以使用20平方的銅電纜或者30平方的鋁電纜。
根據公式計算,40千瓦電氣設備所用電流為80a,認為可以使用25平方的鋁電纜。
40千瓦的電纜線有多粗40KW電機選擇導線額定電流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A如果是近距離(幾十米以內),銅電纜16平方毫米,鋁電纜25平方毫米。
我想知道三相40千瓦用多大電纜三相40千瓦用多大電纜40千瓦電機,100米屬正常距離,采用16平方電纜,80A的電表就可以了。
請問40千瓦需要多大的漏電保護器和多少平方的電纜40千瓦可以選擇125安的漏電保護器和25平方毫米的銅芯電纜線。
40千瓦用多大電纜知道的告訴下電線承受電流和環境溫度,是否穿管等有一定關系。
如果是三相380V,加熱設備,40Kw/比如,電機和加熱是不同的。
40千瓦消防水泵用多大電纜線40千瓦消防泵用16平方的電纜線計算過程如下:求40KW負載的最大電流(設負載的功率因數是0.40KW/√3x380Vx0.8=76A380三相40千瓦,功率因數取常規的0.8。
40千瓦三相四線電纜需要多大可以配置16平方毫米的銅芯電纜,40千瓦的電器通常會使用單相電源,它運轉時的電流小于80安,由于電器啟動電流會比正常運轉時的電流大。
40千瓦空調外機用多大電纜40千瓦空調外機用70平方毫米的銅線電纜。
40千瓦的空調使用單相電源,工作電流在181A,考慮到空調啟動電流比正常工作電流大,需要使用70平方毫米的銅線電纜。
220伏四十千瓦用多粗的電線70平方銅芯電纜。
估算220伏,40千瓦的負載電流是180A,而70平方銅芯電纜可以按95平方鋁芯電纜計算,95x2.5=237.5A,70x2.5=205A,看似70平方電纜是夠了。
40千瓦三相電鍋爐用多大電纜40千瓦三相電鍋爐用3*10+1*6平方毫米銅電纜。
40KW的三相電加熱設備功率公式是P=?3(根號下UI,額定電流計算約是40000/380/1.732=61A。
40kw需要多粗的銅線幾根40kw需要50平方的銅線3根40千瓦電壓380V電流為。
105A。
需要用到25平方電線。
電壓220V電流為181A。
需要使用3根50平方的銅線。
40千瓦加熱管用多大電纜四十千瓦的加熱管用25平方的銅芯線就可以了,40千瓦的加熱管肯定是380v的電壓,40kw的電流大約在80A左右,25平方的銅芯線的載流量大約在80A,正好匹配。
三相電40千瓦用多大的線三相電40千瓦用25平方毫米銅芯電纜。
40千瓦單相供電正常電流一般80安,但是考慮到電器啟動時電流很大,安全考慮用25平方毫米銅芯線纜。
40千瓦的電磁加熱器需要多大的銅芯電纜40KW這么大的功率應是三相電源供電吧,若是這樣見下面的計算:計算三相電流:Ijs=P/U/√3/cosφ=40000/380/1.732/0.95≈64A。
40kw高頻加熱機用多大電纜線40千瓦加熱機用25平方的電線,計算過程如下求40KW負載的最大電流(設負載的功率因數是0.40KW/√3x380Vx0.8=76A三相40KW電流是80安,如果負載是電機。