低壓電纜壓降,低壓電纜線路壓降標準工業與民用工配電設計手冊第三版259頁,按低壓側設備允許電壓偏差為±5%,變壓器高壓側為穩定的系統標稱電壓,變壓器接0抽頭升壓5%。
低壓電纜線路允許壓降為多少銅線電流密度可以取5A-8A你的電器650W,電流為650÷48=14A14÷5=3平方由于電壓為48V,低壓電,壓降的影響較大,再加上國標中沒有3平方的規格。
低壓電纜多少米后考慮電壓降低壓電纜500米范圍內不需要考慮壓降,可以滿足設備用電電壓要求。
一般來說,線路長度不很長的場合,由于電壓降非常有限,往往可以忽略“壓降”的問題。
低壓電纜壓降大怎么解決增大電纜截面或縮短線路長度可以解決壓降問題。
電壓降又稱為電壓或電位差,表示為U,單位伏特(V),是描述電場力移動電荷做功本領的物理量。
低壓線路供電的壓降范圍是多少米原因:電力系統供電設施出線電壓一般大于380v,達到420v是經常的事,允許有一定的壓降。
幾十米的電纜電壓降是很小的。
600米400平方鋁芯電纜壓降多少低壓電纜壓降是:U=I*0.6R。
式中,I為線路電流,R為導線千米電阻。
所以,低壓電纜600米后電壓等于電源電壓減去線路壓降后的電壓。
240kw,低壓電纜4*240,電纜長度300米,求低壓電纜壓降以240KW三相異步電機的電流約480A算。
400米低壓電纜壓降是多少計算400米電纜的直流電阻r:r=1.2Ω/kmx0.4km=0.48Ω計算電壓降Vr:單芯76Ax0.48Ω=36.5V兩芯70Ax0.48Ω=33.6V三芯60Ax0.48Ω=28.8V結論:在額定的載。
低壓電纜1000米供電電壓降是多少一般規定是;每百米電壓降不超過百分之5。
導線的截面越小電壓降就大,所以1000米長的導線截面最好不要小于10平方。
一般規定是;每百米電壓降不超過百分之5。
低壓電纜1公里壓降多少有以下情況:民規3.4:10kV及以下三相供電電壓允許偏差應為標稱系統電壓的±7%。
2000米25平方銅電纜電壓降多少該段銅電纜電壓降245伏。
銅的電阻率為0.0175Ωmm^2/m,所以該段銅電纜電阻為R=0.0175X2000÷25=1.4(Ω)。
低壓電纜考慮壓降時,需要考慮電阻,還需要考慮電抗嗎?一般不都是ΔU=IR嗎?謝謝大家導線的壓降,不但有功造成的,也有無功造成的,所以不但要考慮電阻,而且需要考慮電抗。
但很多情況下,人們在校核導線的壓降時,不考慮電抗造成的影響。
電纜允許電壓降檢驗規范這個應該沒有強制規定,我國低壓配電系統中,變壓器的低壓空載額定電壓是線電壓400V相電壓是231V,高于用電器的額定電壓三相380/單相220V的5%。
電纜壓降如何計算在溫度=20°C時,銅的電阻系數為0.0175歐姆*平方毫米/米。
專家說說380v低壓電纜的供電耗損率是多少計算電壓降公式U降=√3I(RcosΦ+XsinΦ)U降-線電壓壓降I—是負荷的線電流.X電抗的數據需要是電纜廠家提供。
低壓電纜載流量計算線徑截面積計算:導線線徑一般按如下公式計算:銅線:S=IL/54.4*U式中:I——導線中通過的最大電流(A)L——導線的長度(M)U——充許的電源降(V).其。
400米75平方鋁電纜壓降多少本題電纜壓降為45.28伏。
鋁電纜每平方毫米允許通過電流為4安,75平方毫米允許通過電流Ⅰ為300安。
300米電纜壓降多少50平方毫米的銅芯電纜300米長,輸出的電流是132A(安全截流量);可以承載73KW負載功率。
低壓直流電壓降計算公式計算電線電阻:R=0.0175(銅線)*L*1.7/S,或R=0.0283(鋁線)*L*1.7/S;電線電壓降=I*R=(用電功率/380/1.732/功率因素)*R。
500米2.5平方電線電壓下降電線都有電阻,因此線纜都會有壓降,500米低壓線路相對來說屬于比較長的線路,因此2.5的線500米線壓降會很厲害電線都有電阻,因此線纜都會有壓降。
電纜的壓降多少以送電線路主要考慮‘電壓降’,設備接線主要考慮‘載流量’的原則進行計算。
銅線電阻率是0.0172;線路電壓降以不超過供電電壓的5%為原則。
電纜壓降怎么計算線路壓降計算公式:△U=(P*L)/(A*S)P:線路負荷L:線路長度A:材質系數(好象銅線是77,鋁線是46吧,這個很久沒用。
高壓電纜和低壓電纜的選擇肯定是低壓配電投資要少很多,但是電纜壓降跟敷設的問題也是比較麻煩的變壓器就10萬多不到高壓電纜造價很便宜,鋁纜就行了。
70平方的電纜求電壓降是多少電纜的壓降不旦和它本身的截面積有關,而且和它的長度、通過的電流有關。
長度越長、通過的電流越大,壓降也越大。
300米10平方電纜壓降多少銅線的電阻率ρ=0.0172Ω,銅線的電阻計算公為R=ρL/s,300米10平方單根線的電阻可以通過R=ρL/s計算出來,300米10平方電纜壓降與電纜線通過的電流大小有關。
低壓電纜線徑和距離的關系這是個理論問題,簡言之:電纜傳輸電流就會發熱并且產生電壓降,這就是線路損失.發熱與電阻成正比與電流的平方成正比.壓降就是電壓損失.它的計算更復雜些。
電線的長度與壓降怎樣算計算方法:計算線路電流II=P/1.732×U×cosθ其中:P-功率(千瓦);U-電壓(kV)。
電纜壓降怎么計算?為什么會產生壓降電纜存在有一定的電阻,電流通過電阻就產生電壓降。
根據歐姆定律:電壓降等于電流和電阻的乘積,U=IXR電纜存在有一定的電阻,電流通過電阻就產生電壓降。
電纜距離太長產生壓降怎么辦電纜距離太長產生壓降可以通過以下兩種方法來解決電壓降:1通過增大電源的電壓等級來減少線路的壓降,這是目前比較有效的解決方法之一。
電纜降壓計算公式電纜壓降計算公式線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷L為線路長度A為導體材質系數(銅大概為77。
10平方電纜500米電壓降多少鋁線電壓損耗:線電阻R=ρ(L/S)=0.029X30/25=0.0348Ω,零、火共2根導線,總線阻值為0.068Ω。
160米電纜的電壓降怎么算答題!電纜電壓降產生的原因英語中“Voltagedrop”是電壓降,“drop”是“往下拉”的意思。
電力線路的電壓降是因為導體存在電阻。
電纜50米壓降計算公式電纜的電量損耗是由導線的電阻率、截面積、送電距離、用的電流計算出來的。
比如1平方mm的銅線電阻率是0.017歐姆,一百十三五米的電阻就是二點二九五歐姆。
4平100米電纜電壓降多少由歐姆定律有U=IR=0.308I。
其中I為導線通過的電流。
溫電纜的電壓降等于導體電阻乘以通過的電流值。
1600米1.0平方電纜壓降是多少壓降=線阻*電流截面1平方毫米長度1米的銅芯線在20攝氏度時電阻為內0.018歐,400米電阻為7.2歐電流2A下的壓降14.4V。
電纜長度與壓降對照表一,線路壓降計算公式;△U=2*I*R;式中I為線路電流,R為電阻,L為線路長度。
電阻率ρ1,銅為0.018歐*㎜2/米2,鋁為0.028歐*㎜2/米。
240電纜每百米壓降多少v每百米壓降為1.08v功率200KW*長度600米/材料系數(380V時銅77,鋁46./線徑240平方=6.49V鋁線=10.79V。
400米1平方電纜壓降是多少線路電壓降計算公式為△U=(P*L)/(A*S)其中:P為線路負荷L為線路長度A為導體材質系數(銅大概為77。