煤礦電纜吊掛間距煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪里有規定(碹頭、三叉口、拐彎處的電纜、電纜懸掛間距可適當減少,平滑過度,以求達到整齊美觀。
(井下電纜要保持干凈,相關責任單位要定期擦洗。
井下吊掛電纜施工方法為進一步提高我礦安全生產標準化水平,結合煤礦實際,特制定井下巷道電纜敷設及吊掛標準。
電纜的敷設采用鋼絞線、電纜鉤吊掛。
關于井下巷道電纜鋪設煤礦安全規程是如何規定的根據煤礦安全規程規定,除手持式或移動式設備連接的電纜以外,井下敷設電纜時,必須遵守下列規定:電纜必須懸掛:(在水平巷道或傾角30。
井下電纜的連接有哪些要求在水平巷道或傾角30度以下井巷中,電纜應用吊勾懸掛,并應有一定的弧度。
在立井井筒中敷設的電纜,中間不應有接頭。
什么叫井下電纜懸掛點間距間距點主要看你懸掛的具體地點,一般在電纜橋架水平敷設時,支撐跨距一般為1.5~3m不同的安裝點,間距也是有區別,一般要求三米,最大間距不超過六米(直井)。
煤礦電氣設備咋安裝每組電氣設備兩臺設備間距約0.5米(兩臺設備喇叭嘴間距),中間連接電纜應適度(以兩喇叭直線距離下垂180±30mm左右為準)凡有電纜壓線板的電器。
煤礦井下要求為什么高壓電纜、與低壓電纜間距不小于50mm,有何緣由規定為了保證安全,若高壓電纜、與低壓電纜間距小于50mm,是防止高壓電纜絕緣擊穿后,將低壓電纜擊穿,高電壓就將送入低壓側,對人及設備構成危險.有這50mm的距離。
煤礦電纜能否與風筒吊掛同一側答煤礦電纜和壓風管,水管和風筒在巷道的一側進行敷設時,電纜必須掛在壓風管和水管以上,必須距離其它壓風管和水管等零點三米以上。
電纜的懸掛有哪些要求井下電纜必須懸掛整齊,并滿足以下要求:在立井井筒中或傾斜30度及其以下井巷中敷設電纜時,應使電纜不承受拉力。
井下電工現場安全確認的條例電纜接線盒的兩端必須吊掛,不準用電纜支持其重量。
電纜經過淋水地點時,應加以遮護。
電纜施工標準規范是什么準備工作(檢查設計資料、原材束絲機料、施工工具和器材是否齊全。
(組建一支高素質的施工隊伍。
煤礦井下電纜吊掛離地高度標準是多少?哪里有規定這一般沒有硬性規定,電纜吊掛一般不能遭受淋水,還一般不與壓風管、供水管在巷道同一側敷設,必須與瓦斯抽放管路分掛在巷道兩側。
煤炭電纜敷設多少米一個分項井下電纜敷設標準井下所有電纜均采用φ7.8鋼絲繩配合五鉤電纜鉤吊掛,φ7.8鋼絲繩每隔15米利用φ16×500錨桿固定在巷幫。
煤礦電氣設備怎么安裝外部標準:電氣設備應上設備架,設備架離地約0.3米。
正確連接電氣設備接地線和接地極,接地極與電氣設備的距離大于5m。
一般作業場所電纜掛鉤至少多少米一般來說,電纜的截面大些掛鉤的距離就長一些,電纜的截面小一些,掛鉤的距離就近一些。
井下電機車大空線懸掛點的間距井下電機車架空線懸掛點間距為20米,轉彎處和交叉處要加密懸掛點。
井下電機車架空線懸掛點間距為20米,轉彎處和交叉處要加密懸掛點。
電纜安裝施工要求規范是什么(電纜橋架水平敷設時,支撐跨距一般為1.5~3m,垂直敷設時,固定點間距不大于2m。
煤礦檔案有哪些煤礦技術檔案到底包括哪些內容基礎部分01—1煤礦證照(三證一照)01—2開采設計方案及批復01—3安全專篇及批復。