礦井電源線路上嚴禁裝設什么,煤礦安全規程對供電電源是怎樣規定的正常情況下,礦井電源應采用分列運行方式,一回路運行時另一回路必須帶點備用,一保證供電的連續性。
10kv及其以下的礦井架空電源線路不得共桿架設。
井下供電方式配置原則正常情況下,礦井電源應采用分列運行方式,一回路運行時,另一回路必須帶電備用,以保證供電的連續性。
礦井電源線路上嚴禁裝設負荷定量器。
煤礦供電的要求是什么煤礦企業因其井下存在著五大自燃災害,對供電有特殊的要求:應有兩回路供電電源,任一回路停止供電時,另一回路應能承擔礦井全部負荷。
煤礦電氣檢查標準(礦井供電線路應符合規程第441條規定(礦井應有兩回路電源線路。
當任一回路發生故障停止供電時,另一回路應能擔負礦井全部負荷。
礦井用電的四要素礦井電源應采用并列運行方式,一回路運行時另一回路必須帶電備用。
10KV及以下的架空電源線路不得共桿架設。
礦井電源線路上嚴禁設負荷定量器。
煤常用電國家標準礦井束絲機電源應采用并列運行方式,一回路運行時另一回路必須帶電備用。
10KV及以下的架空電源線路不得共桿架設。
供電設施安全檢查辦法應有分別來自區域變電所或發電廠的兩回路電源線路,任一回路均能擔負礦并全部負荷;礦并兩回路電源線路均不得分接任何負荷,嚴禁裝設負荷定量器。
井下變電工應知應會10kV及其以下的礦井架空電源線路不得共桿架設。
對井下各水平中央變(配)電所、主排水泵房和下山開采的采區排水泵房供電的線路,不得少于兩回路。
為什么嚴禁井下配電變壓器中性點直接接地.井下配電變壓器中性點直接接地的危害主要有三個方面:一是由于井下供電電纜敷設受井巷條件限制,一般高度均較低,人體可以直接觸摸,一旦發生人體觸電時。
井下電氣設備為什么禁止接零也就是礦井下的變壓器中性點不能直接接地(禁止接零)因為對于中性點直接接地的連接方式,一旦發生系統中一相接地而出現除中性點外的另一個接地點。
井下電工現場安全確認的條例井下電工必須經過培訓,經考試合格并取得合格證后,方可上崗工作。
不準帶電檢修或搬遷任何電氣設備。
煤礦井下低壓漏電保護裝置有哪些要求煤礦井下低壓漏電保護裝置的要求有:可靠性.安全性.選擇性.全面性。
井下嚴禁甩掉漏電保護裝置。
常用開關接地線的規定井下局部接地極安裝技術標準及規格每個低壓配電點或裝有3臺以上電氣設備的地點,裝設一個局部接地極。
井下安全用電的規定主要有哪些井下安全用電的規定主要有這么一些:第一是嚴禁帶電作業,所有的井下電工作業前,必須要斷開電源。
煤礦井下供電十不準是什么不準甩掉無壓釋放器和過流繼電器;不準甩掉檢漏繼電器和煤電鉆、照明、信號綜合保護器、風電、瓦斯電閉鎖。
礦井應有幾回電源線路礦井應有兩回路電源線路。
當任何一回發生故障停止供電時,另一回路應能擔負礦井全部負荷。
兩回路電源線路上都不得分接任何負荷。
井下設備為什么只能接地不能接零井下電氣設備禁止接零,井下應采用常用變壓器,若用普通變壓器時,禁止中性點直接接地。
不得由地面中性點直接接地的變壓器向井下供電。
礦井有兩回路電源線路嗎礦井應有兩回路電源線路。
當任一回路發生故障停止供電時,另一回路應能擔負礦井全部負荷。
陜西省煤礦機電運輸管理規定必須保障礦井雙回路電源線路、井下供電不少于兩回路,嚴禁擅自更改繼電保護整定值。
井下供電應做到什么井下供電應有嚴格要求:應采用低電壓或安全電壓供電,供電線路應采用多股銅芯軟電纜供電,供電線路不宜有接頭(如有接頭應采取防爆措施)。
煤礦三必須四嚴禁是指礦山企業必須采用物探、鉆探等方法查明礦井及周邊水文地質條件,特別是老空水分布情況。
煤礦井下為什么照明燈不拿銅線接地煤礦井下為什么照明燈不拿銅線接地是為了防止出現電火花,但不是為了避免煤炭燃燒,而是瓦斯氣爆炸。
煤礦井下配電室接線要求電纜的連接應符合下列要求:㈠電纜與電氣設備的連接,必須用與電氣設備性能相符的接線盒。
電纜線芯必須使用齒形壓線板(卡爪)或線鼻子與電氣設備進行連接。
井下安全用電有哪些注意事項井下安全用電的規定(不準帶電檢修(不準甩掉無壓釋放裝置和過流保護裝置(不準甩掉檢漏繼電器、煤電鉆綜合保護和局扇風電聯鎖裝置(不準明火操作。