420kw要用多大的電纜420千瓦要用多大的電纜線420千瓦要用500平方的電纜。
線用1000安的斷路器,420千瓦的負荷電流大約:798A,電纜選用面積:S=798/1.7=469平方毫米的銅導線。
420千瓦要多大的斷路器和電纜功率420KW,當電壓380伏時,可以使用1000安的斷路器和500平方毫米的銅電纜。
420千瓦三相電用多少平方的線可以采用國標單根多芯120平方銅芯電纜(環境溫度25℃時允許最高工作溫度65℃)二組,或者3×150+2×70組合電纜。
420千瓦的設備需要多粗的電線420千瓦的設備如果是380伏的三相電壓,電流約是800安培左右,這樣的話就要選擇500平方毫米的電纜,空氣開關選擇1000安培比較適合。
功率420kw電壓1140v選用多大電纜合適?謝謝加急420000/1140=368安左右,選擇安全電流3A,銅線截面積368/3=123平方毫米左右。
可見比較保險的話最低最低123平方毫米單股銅線以上。
420kw要用多大的電纜380v總功率400KW電壓380v需要用400平方的銅芯電纜。
按功率因數0.8計算,電流大約為760A。
416銅電纜帶多大千瓦根據電纜電流口訣,百以上乘416x2=832A,380V供,根據公式P=1.732X380x832x0.8≈420千瓦。
在正常電壓的情況下1平方的銅可承受7.5A的電流,也就是1600瓦左右。
420安電流需要多大電纜420安電流需要240平方電纜幾米距離,銅電線70平方毫米,鋁電纜線120平方毫米。
幾十米距離,銅電線120平方毫米,鋁電纜線180平方毫米。
416平方的銅線能帶多少千瓦416平方的銅線能帶38千瓦。
四芯16平方電纜能承載大約25或38千瓦。
16平方的電纜,按動力電電壓380V計算,是鋁芯線的載流量為64A。
請問各位大神請問各位大神,400KW需要多大平方電纜?400KW指的是三相有功功率,而三相有功功率計算公式為P=√3IUcosΦ。
400KW需要使用多大的平方的銅芯電纜線。
420千瓦多少電流功率420KW,當電壓380V、功率因數0.8時,電流=420÷1.732÷0.38÷0.8≈798A,考慮到部分設備啟動時電流較大,主斷路器應不小于1000A。
4okw用多少平方的電纜負載功率40千瓦,若是三相四線制供電,相電壓220伏,線電壓380伏,線電流=負載功率/相電壓=40000瓦/220伏=181.8安培。
4百個千瓦用多大的電線如果是三相380V50HZ交流電,電纜電流密度是4A/MM2,400千瓦需要178.75平方毫米的電纜。
想知道400kw用多大電纜400kw的電纜在環境溫度35℃時2條300MM2的單芯電纜并聯使用總載流量約900A的電流。
4百KW用多大電纜4百KW用300平方銅芯電纜400kw滿負荷電流約760安,最少用300平方銅芯電纜。
先計算400千瓦的額定電流,假設電壓是三相380V,功率因數0.9。
多大電纜帶多少千瓦計算方法首先要計算電線電流。
400kw用多大銅芯電纜因為功率比較高,已經達到了400千瓦,所以最好選擇500伏的單芯聚氯乙烯絕緣電線,因為這種電線的橫截面積能夠達到185平方。
求解400千瓦用多大電纜選擇電纜需要知道負荷性質,設備臺數,計算出計算電流,根計算電流為根據,查閱廠家提供的電纜載流量,結合電纜長度,敷設方式,環境溫度。
功率400千瓦用多少平方的電纜2種方案,一是2跟240銅電纜并聯,也就是2*(3x240+1x。
400千瓦需要多粗鋁電纜現在400千瓦的用電功率配240平方的鋁電纜。
400千瓦如果是三相380伏。
每相電流大約610安。
400千瓦用多大電纜您好:I=P/UCOSφ*1.732如果功率因數束絲機=1,400KW電流在600A左右。
這么大的電流,最好走架空鋼芯線或者獨股電纜。