10千伏電纜敷設規范直埋敷設電纜的外護層選擇,應符合下列規定:(電纜承受較大壓力或有機械損傷危險時,應有加強層或鋼帶凱裝。
10千伏電纜穿管敷設規范要求在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。
A類電纜穿線管適用于砼包封情況。
10kv的電纜一般采用什么方法敷設10KV電力電纜敷設長度有2公里,中間應引出地面設10kV的T接箱,由T接箱再引至變壓器。
10KV敷設高壓電纜要求是什么10KV敷設高壓電纜要求:由于電纜都是絕緣外皮,電纜橋架也必須多點接地,所以10KV電纜橋架與其他電壓的電纜橋架之間沒有規定的距離。
10kv電纜鋪設方法有哪些管道式:指將高壓電纜敷設于預制的管路(如混凝土管)中,要求每隔一定距離配有人孔,用于引入和連接電纜,如電纜為單芯電纜。
10kv電纜溝敷設規范一般來說,10千伏電纜溝敷設的規范有如下幾點;第一點電纜溝要盡量取值挖掘土方應當盡量往一側放。
第二點。
10kv高壓電纜敷絞線機設要求是什么敷設前應按設計和實際路徑計算每根電纜的長度,合理安排每盤電纜,減少電纜接頭。
在帶電區域內敷設電纜,應有可靠的安全措施。
10kv高壓電纜橋架敷設注意事項10千Ⅴ高壓電纜走橋架有危險性,如果有老鼠咬破電纜導致接地容易越級跳閘,高壓有一定安全距離,如操作時人員在現場。
10kv架空線敷設標準架空敷設10kV電纜時應滿足以下要求(電纜架空敷設時,應使用鋼索懸吊,兩端固定在建筑物支架上或電桿上。
10KV電纜直埋穿管敷設您好:在選擇電纜穿線管時要根據電纜穿線管所經路徑的地理情況,按標準選擇電纜套管的類型,采用相應的敷設方法。
A類電纜穿線管適用于砼包封情況。
10kv電纜直埋敷設要求10kV電力電纜線路直埋敷設設計要求使用范圍。
電纜直埋敷設一般用于電纜數量少(不超4根)、敷設距離短(一般不超50米)、地面荷載比較小的地方。
10kv臨時高壓電纜落地敷設規范關于10kv的高壓電纜在敷設時需要按照很多細節上的規定來執行才可。
在敷設的時候需要檢查這個高壓電線的規格,型號,電纜的外觀情況絕緣情況。
請問誰有10kv電纜敷設規范10kv電纜敷設規范如下:電纜直埋敷設的規定電纜對地面和建筑的凈距:直埋電纜的埋置凈深不小于0.7m;電纜至地下建筑物的基礎不小于0.3m。
10KV電纜直埋穿管敷設在電纜線路路徑上有可能使電纜受到機械性損傷、化學作用、地下電流、振動、熱影響、腐植物質、蟲鼠等危險的地段,均應依據規范要求采取保護措施。
10千伏電纜頭的制作與安裝規范和相關技術要求10kv電纜頭制作標準:10KV電力電纜作為電力線路的一部分,因其故障幾率低、安全可靠、出線靈活而得到廣泛應用,10KV高壓電纜在實際使用過程中一旦出故障。
10kv高壓電纜敷設要求哪位知道10KV高壓變壓器遷移專項施工方案編制:審批:1施工內容電纜走向箱式變壓器安裝電纜敷設資源配置六。
10kv電力電纜鋪設的長度要求根據規程規范;10kv等級線路一般不超過半徑15km,是包括支線的長度。
同時供電質量,電壓降是正負7%。
10kv電纜埋深規范要求直埋電纜應有鎧裝和防腐保護層。
直埋電纜的深度一般不小于0.7m,農田中不小于1m,35KV及以上不小于1m,若不能滿足上述要求,應采取保護措施。
10千伏高壓電纜埋在地下應該埋多深電纜在拐彎、接頭、交叉,進出建筑物等地段應設明顯的方位標樁。
電纜直線段每隔50-100處應加設間距適當的路徑標樁。
10kV電纜敷設在橋梁上應滿足什么要求(在室內采用電纜橋架布線時,其電纜不應有黃麻或其他易延燃材料外護層。
10kv地埋電纜施工規范10kv地埋電纜上應標明電纜規格,型號,電壓等級,電纜軸應完好無損10kv地埋電纜外觀完好無損,鎧裝無銹蝕,無機械損傷。
10千伏高壓埋地敷設要求高壓電線有直埋式,管道式,隧道式等敷設方式。
1直埋式:指高壓電纜直接敷設于地下,要求埋深不得低于0.7米,穿越農田時不得小于1米。
10千伏高壓電纜埋深深度直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。
2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。
10KV電纜直埋穿管敷設電纜敷設形式主要有以下幾種:直埋:優點:敷設方便,節省材料和人工,缺點:維護不便,如果要維護,就需要把覆土挖開,僅建議用在不考慮維護。
10kv高壓電纜可以穿明管敷設嗎答不可以單根單芯的交流電力電纜不得單獨穿入鋼管單根單芯的交流電力電纜不得單獨穿入鋼管,因為普通的鋼、鐵等材料為導磁材料。
國家10kv高壓電纜的埋地的標準關注是一種認同,轉載是一種動力,分享是一種美德。
采用電纜橋架敷設10kV電纜時應滿足哪些要求由于電纜都是絕緣外皮,電纜橋架也必須多點接地,所以10KV電纜橋架與其他電壓的電纜橋架之間沒有規定的距離,只要便于安裝維護就可以了。